怎样才可以用FX系列的PLC与多个仪表同时通信
官开波
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 534 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2019-03-31
查看官开波的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 13:58
必须两个条件:1。FX与仪表都有485接口,2,仪表支持MODBUS。
用两根线把FX与所有仪表并接在485接口上,FX设为0号站(必须是0号),仪表站号1至32任意一个都可。然后在FX中用RS指令编程就可以读写控制仪表了。