楼主  发表于: 2012-07-31 14:17
我有一PLC,为Q02UCPU,触摸屏为GOT1275,变频器为FR700,怎么在触摸屏上设置电机的频率,PLC需要加模拟量模块吗?
angellsea
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 132 点
下载积分: 855 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-01-11
最后登录: 2023-07-07
查看angellsea的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-31 18:12
1. PLC加模拟量扩展模块, 用模拟量输出控制变频器的频率. HMI上输入频率,转换为模拟量输出控制变频器.
2. HMI上用RS232端口和PLC通讯, 然后用HMI上的RS422端口和FR700通讯, 直接通过HMI改写FR700的频率. 也可以哦!