楼主  发表于: 2012-07-31 13:13
页面可以设置密码,但是不能对元件设置密码 。教程的方法是这样的:

  
我的软件里却是这样的

    ,无法看到密码等级设置项。
难道是我用的软件和教程里的软件版本不一样,还是那个地方设置不到位?请各位大侠不吝赐教
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-03 09:40
图片:
在公共设置里点击系统环境,在出现的系统环境设置对话框中点击密码在安全等级软元件前打勾,在设置你需要密码才能打开的软元件编号然后编写密码就行了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-03 09:42
差点忘了,设置好元件后,需要点击一下安全等级,就是123456.。。。。。。。就可以设置密码了。 三菱F930,940的都是这样设置。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-03 10:27
你想要什么软元件?X,M,W.......? 先看看你连接的PLC是什么牌子的。