各位老师你们好 ,欢迎你们光迎寒舍 。 我有一个HITECH 的 PWS 6600-S 的触屏 通迅不上 请问一下拔码开关怎么设制
分享
william_wang
william_wang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
114 个
工控威望:
266 点
下载积分:
8616 分
在线时间: 230(小时)
注册时间:
2008-11-26
最后登录:
2024-11-26
查看william_wang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-31 09:44
全看
|
小
中
大
sw1 保留
sw2保留
sw3 sw4 作业模式
sw5 通讯参数设定 on PWS使用硬件通讯参数与PLC通讯 OFF PWS使用ADP的参数与PLC通讯
SW6 输入密码
SW7 系统目录
SW8 预设使用者等级
SW9 保留
SW10 COM2规格设定 on rs485 off rs422
sw11 com3规格设定 on rs485 off rs422
sw12 保留
一般情况下SW7设到on,开机就可以进入主菜单,从里面设定通讯端口和参数就可以。