阿谭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3928 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2019-05-03
查看阿谭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-30 15:14
[我想用S7-200和光电传感器来做传送带上的产品计数器,硬件:S7-200CPU224一块,TD400C文本一台,两个大屏LED显示。想问各位师傅用LED显示PLC里的计数数值怎样编程,能给个例子吗?
先谢了!
阿谭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3928 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2019-05-03
查看阿谭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-31 01:35
问题解决了:用SEG七段码转换就行了。不过我打箅放弃用LED数码管做显示,每个笔划要用一个点,如果要显示六位数7*6=42点,太吓人啦!
阿谭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3928 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2019-05-03
查看阿谭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-31 01:51
回二楼朋友,文本作为主机有累计总数和当班计数两个显示,只有负责人才有密码才能清零,包装袋连袋计数分辨率客户可以自已调,双光电传感器检测计数,当其中一个传感器有故障不计数时报警并关停输送带,用大显LED屏只供现场显示。用LED屏所需PLC的点数太多了,划不来呀!
阿谭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3928 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2019-05-03
查看阿谭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-31 01:55
家园里的朋友们挺好的,有问必答。谢谢了哈!