楼主  发表于: 2012-07-30 12:41
我想用FX1S-30MR-001接交流220电机,功率为2.2KV,请问PLC和电机之间要加继电器和交流接触器吗,还是可以直接电源\PLC\电机串联就可以了


dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2025-01-03
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-30 17:53
楼主编程都会了,基本接线还没搞清楚,如果只是故意做这个试验, 答案也是可以的,取PLC三个独立输出继电器接点和COM点来取代接触器的三个触点,呵呵,电机是可以动作,不过PLC可危险大了。也是不可取的。建议楼主不要这么做,还是在PLC输出端接个接触器,接触器控制电机。