我想用FX1S-30MR-001接交流220电机,功率为2.2KV,请问PLC和电机之间要加继电器和交流接触器吗,还是可以直接电源\PLC\电机串联就可以了


侯宝
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-06-11
最后登录: 2014-10-22
查看侯宝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-30 14:42
不能啊,PLC是控制器。要分清控制电路和主电路