我想用FX1S-30MR-001接交流220电机,功率为2.2KV,请问PLC和电机之间要加继电器和交流接触器吗,还是可以直接电源\PLC\电机串联就可以了


hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-26
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-30 16:28
PLC应能带触点能允许的电流的负载。要加保护。
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-26
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-30 16:31
2.2KW显然已超过触点允许的电流。要加接触器。