楼主  发表于: 2012-07-29 09:08
我发现现在的热继电器容易烧掉,怎么回事?电流已经调到比电机而定大一点了,启动风机的时候(有人说启动时关闭风门,可是操作人员谁会管你),热继电器直接冒烟或有糊味,不知道还有什么牌子的热继电器会好点?正泰的,华通的都试过,不行。
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-29 10:06
不關閉風門,啟動過程中會跳車,必須關閉的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 好贴!
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 有的风机没风门
    nyzeng
    努力總會有回報的
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 4424 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-10-31
    最后登录: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-30 09:03
    引用
    引用第8楼chengjingots于2012-07-29 12:50发表的  :
    风机启动时要关风门,否则相当于带载启动,电流很大,对电机绕组绝缘和电气元件都是一种考验。时间一长肯定出问题。要不关风门也行,电路改装,加变频器或者软启动器,降低启动电流,可解决问题。

    8樓的兄弟,加软启动器一樣沒用,75KW的風車啟動,不關風門一樣不行,加变频器沒試過。樓主,有一種方案應該可以,使用電流互感器,電流互感器一次側電流,根據風車額定電流選擇,二次側電流接熱繼電器,依據比例換算設定保護電流。這樣的話二次側電流都是0-5A,電流小了,熱繼電器就不會燒了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 这样做热继电器就没有多 ..
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个误差相对来说比较大 ..
    nyzeng
    努力總會有回報的
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 4424 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-10-31
    最后登录: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-30 16:46
    是75KW的加軟啟動器,風門不關,啟動容易跳過載。樓主,加電流互感器的方法有看明白不?我公司的大馬達熱保護都採用這種方法
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 是谁说的75KW的电机?晕 ..