小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2210(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-02-06
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-29 09:08
我发现现在的热继电器容易烧掉,怎么回事?电流已经调到比电机而定大一点了,启动风机的时候(有人说启动时关闭风门,可是操作人员谁会管你),热继电器直接冒烟或有糊味,不知道还有什么牌子的热继电器会好点?正泰的,华通的都试过,不行。
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-29 21:07
带负载启动电流太大,而热继是双金属片的热变形不同而带动触点,相应没有那么快的。 要不再加个接触器和时继来启动时跳过热继吧。