我发现现在的热继电器容易烧掉,怎么回事?电流已经调到比电机而定大一点了,启动风机的时候(有人说启动时关闭风门,可是操作人员谁会管你),热继电器直接冒烟或有糊味,不知道还有什么牌子的热继电器会好点?正泰的,华通的都试过,不行。
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-29 10:40
建议风门加开关;热保护在瞬间启动大电流下是来不及保护的;只能发红冒烟;不关风门;启动电流是正常电流的10倍以上;