我发现现在的热继电器容易烧掉,怎么回事?电流已经调到比电机而定大一点了,启动风机的时候(有人说启动时关闭风门,可是操作人员谁会管你),热继电器直接冒烟或有糊味,不知道还有什么牌子的热继电器会好点?正泰的,华通的都试过,不行。
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-30 16:50
太多了,我觉的国产较好。但电流应调在电机额定电流的1.5——1.7倍。复位应调在手动位。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个是误导。
    hexiangjiang
    xiangjiang
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 9321 分
    在线时间: 330(小时)
    注册时间: 2010-06-15
    最后登录: 2024-12-19
    查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-30 16:58
    太多了,关键是电流应调在额定电流的1.5——1.6倍。复位应调在手动位。复位前要排除机械卡死或电机短路等故障。否则是最好的热继电器也会坏。另外国产的较服水土。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 调到1.5-1.6倍后与不装热 ..
    hexiangjiang
    xiangjiang
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 9321 分
    在线时间: 330(小时)
    注册时间: 2010-06-15
    最后登录: 2024-12-19
    查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-31 10:45
    我是23楼,对不起,我的本意是说电路中的断路器的选择,只有断路器选好了,才能不烧热继电器。热继电器的选择我一般选热继电器的下限包含电机的额定电流。