楼主  发表于: 2012-07-28 23:19
三电机相隔 5s 起动,各运行 10s 停止,循环往复.使用传送比较指令完成控制要求









不知道正不正确
shyamlin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 467 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2024-10-07
查看shyamlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-14 11:26
你要先了解Time的用法,你各別有三個電機,所以這三個電機又要各別啟動計時,所以三個電機就會各有一個Time來計時,
5s的間隔是可以,但是你必須再加點條件,且Y0~Y2這個輸出可能要分開,因為啟動時間不一樣,所以建議你用自保方式來
用在你的題目中,時間到啟動Y0,Y0啟動自帶一個Time計時,計時時間到B接點切斷。
楼主留言: