图片:
         一台设备由一个15A的漏电开开关直接控制8台 3相220VAC   0.4KW丹佛斯的变频器, 给这台设备供电的是一台由DZ47-63( C63 )三相漏电开关控制的10KVA 三相380VAC变三相220VAC的变压器
     当设备的15A漏电开关送电瞬间,控制变压器的DZ47漏电开关就跳闸,设备上15A漏电开关不跳,有时重新送电又不跳,上电后设备能正常运行,经测试没有短路也没有漏电,当断电再送电时又会跳.,有些同样的设备却不会发生这种现象,这是什么原因呢?请高手们指教!

uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-11-28
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-28 18:42
应该换个三相四线的开关,三线的开关电流不平衡是回跳闸的!