用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一个空开控制8台丹佛斯变频器跳闸故障 求高手指点
上一主题
下一主题
lixang1285
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
138 个
工控威望:
269 点
下载积分:
711 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2009-03-03
最后登录:
2022-03-31
查看lixang1285的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-28 15:55
全看
|
小
中
大
图片:
一台设备由一个15A的漏电开开关直接控制8台 3相220VAC 0.4KW丹佛斯的变频器, 给这台设备供电的是一台由DZ47-63( C63 )三相漏电开关控制的10KVA 三相380VAC变三相220VAC的变压器
当设备的15A漏电开关送电瞬间,控制变压器的DZ47漏电开关就跳闸,设备上15A漏电开关不跳,有时重新送电又不跳,上电后设备能正常运行,经测试没有短路也没有漏电,当断电再送电时又会跳.,有些同样的设备却不会发生这种现象,这是什么原因呢?请高手们指教!
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-07-22
查看ukqbso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-28 20:48
全看
|
小
中
大
图片:
看楼上3楼的回贴指点,从网上找过了这些:
“载波频率与变频器输入三相电流的不平衡度
变频器的输入部分是6脉冲三相桥式二极管整流电路即AC/DC变换,由于二极管是非线性元件,在实际装配时,每个元件的内阻抗不会一致,造成三相不匹配,又因输入电流是非正弦性,这样就造成输入变频器的三相电流的不平衡产生原因,尤其当输入电压就存在较大的不平衡,例:有3-5%的差值,这样三相输入电流最大可能出现有10-20%的差别,这是经常有可能出现的,为改善输入电流三相的不平衡度,尽可能减少起见,通常采用以下方法:
(1) 改善电网品质使它不平衡度尽可能小些。
(2) 选用高档次优质品牌的变频器。
(3) 尽可能提高载波频率值。
(4) 调换R、S、T三相的相序(变频器输入电压相位不需理相)
(5) 选用变频电动机
通过以上方法使三相不平衡度尽可能减小为原则,要绝对平衡难以做到的。但变频器输出三相电流基本是平衡的,这里还要注意的测量变频器的输入或输出电压、电流时,最好选用一只,只反映基波(50Hz)的带有滤波的电压、电流表、钳形电流表万能或表为宜,否则测量值比实际值出现偏大的现象,这点亦要注意……”
我之前也一直比较纠结,为什么三相三线漏电开关进线只有三根进线呢?但今天看到楼主的图,又百度了一下,终于知道三相三线漏电开关和三相三线断路器一样,只是应用的场合相对少点,是本人没见过而已。
呃~ 那建议楼主把三相三线断路器换成三相断路器吧。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-07-22
查看ukqbso的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-28 20:51
全看
|
小
中
大
三相三线漏电开关换成三相三线断路器。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一个空开控制8台丹佛斯变频器跳闸故障 求高手指点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问