lixang1285
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 269 点
下载积分: 711 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2022-03-31
查看lixang1285的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-28 15:55
图片:
         一台设备由一个15A的漏电开开关直接控制8台 3相220VAC   0.4KW丹佛斯的变频器, 给这台设备供电的是一台由DZ47-63( C63 )三相漏电开关控制的10KVA 三相380VAC变三相220VAC的变压器
     当设备的15A漏电开关送电瞬间,控制变压器的DZ47漏电开关就跳闸,设备上15A漏电开关不跳,有时重新送电又不跳,上电后设备能正常运行,经测试没有短路也没有漏电,当断电再送电时又会跳.,有些同样的设备却不会发生这种现象,这是什么原因呢?请高手们指教!

客居他乡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2023-03-28
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-28 22:02
楼主你有没有搞清楚是漏电跳,还是过电流跳,你没有说清跳闸的状况.