楼主  发表于: 2012-02-29 17:14
变频器运转指令设置为通讯输入设置。变频器的外部输入端子要求的电压是直流10V。而通讯输入的PLC直流是30V这样输入变频器的外部输入端子里面会不会把变频器给烧掉??(我通俗的意思是说在变频器选者运转指令为通讯输入的时候,PLC的公共端跟变频器的公共端相连会不会烧掉变频器)懂的大侠门请解答下我新手不怎么懂!
dreamflylau
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 555 点
下载积分: 4438 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-29 21:39
变频器如果是0-10V输入控制,PLC要加模拟量模块,是0-10V输出。 不是运行指令,是频率指令,变频器选择模拟量电压控制。
     未必要加模拟量模块,可以使用RS指令  MOV指令吧预先设定好的频率传到变频器里面进行控制,如果要达到衡转速PID控制就要加模拟量模块,又如果你不使用PLC控制变频器的话,可以用压力变送器,或者是别的变速器给变频器输入模拟量信号。达到PID闭环无静差控制