shanbendiao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 250 点
下载积分: 688 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2016-03-07
查看shanbendiao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-29 17:14
变频器运转指令设置为通讯输入设置。变频器的外部输入端子要求的电压是直流10V。而通讯输入的PLC直流是30V这样输入变频器的外部输入端子里面会不会把变频器给烧掉??(我通俗的意思是说在变频器选者运转指令为通讯输入的时候,PLC的公共端跟变频器的公共端相连会不会烧掉变频器)懂的大侠门请解答下我新手不怎么懂!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 544 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-01 22:10
学习中