有一台三菱E500变频器 我现在把运行频率改到60赫兹了 但运行后还是没改前的50赫兹 怎么解决? 用的是外部电位器 ··求助大虾们帮忙··
分享
goldern23
学海无崖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
181 个
工控威望:
269 点
下载积分:
362 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2007-01-08
最后登录:
2024-11-23
查看goldern23的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-27 21:29
全看
|
小
中
大
这个要看有没设置频率上限,或者看控制模式频率是哪里给定的,要设置相应的参数才有用