kid123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1445 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-07-22
最后登录: 2013-04-24
查看kid123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-26 10:18
   驱动器是只有cp和dir的那种,就是方向信号高电平则为正转,低电平则为反转,但是我想用DRVI指令输出定位脉冲去控制p步进电机,但是这条指令的[D.2]在指令执行的时候是on而只有当指令不执行的时候是off,这样如何控制步进电机反转;如果用plsy的话直接脉冲输出和方向控制分离的是可以实现,但是我想问下如何用相对定位这条指令,手册上的[S1]范围是-32767~+32767难道说这个“+、-”和控制电机的正反转有关吗?求教各位前辈们
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-26 15:32
很简单,用DDRVI指令,目标值是+值,电机正转,目标值是-值,电机反转,就这么简单
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283