最近在研究恒水供压,想用三菱的变频器作控制.
但不知道压力变送器怎么控制变频器,且接线要怎么接.另参数要怎么调?
望各位大虾们指点迷津,拜谢!!!
分享
yuanxiongwu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yuanxiongwu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-12 20:44
全看
|
小
中
大
1。可以直接用变送器输出的信号接到变频器,通过变频器的PID设置
2。也可以用变送器输出的信号通过A/D模块转换后送给PLC的PID调节后再送到D/A转换模块后再送到变频器