3541617
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 290 点
下载积分: 837 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2007-10-28
最后登录: 2023-06-03
查看3541617的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-20 18:51
最近在研究恒水供压,想用三菱的变频器作控制.
但不知道压力变送器怎么控制变频器,且接线要怎么接.另参数要怎么调?
望各位大虾们指点迷津,拜谢!!!
yuanxiongwu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yuanxiongwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-12 20:44
1。可以直接用变送器输出的信号接到变频器,通过变频器的PID设置
2。也可以用变送器输出的信号通过A/D模块转换后送给PLC的PID调节后再送到D/A转换模块后再送到变频器