最近在研究恒水供压,想用三菱的变频器作控制.
但不知道压力变送器怎么控制变频器,且接线要怎么接.另参数要怎么调?
望各位大虾们指点迷津,拜谢!!!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-27
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-24 16:02
全看
|
小
中
大
呵呵,变送器是采样设备,而变频器是控制设备,这一点首先要明白。
变送器采集压力型号,然后转换成标准信号,如4-20mA信号,接驳入变频器的4-20mA信号输入端,同时变频器上需要设定为外部控制,且输入信号为4-20mA控制,如果您的变送器为0-10V标准信号,那么变频器侧需要做相应调整。
这样就完成了压力信号这个输入信号的采集。至于如何控制电机,那是变频器的事情。
请您将问题具体化,因为不同行业的控制要求不同,因此也就带来了不同的做法,比如,有些控制上带有仪表,因此PID控制也就由仪表完成,因此,诸多控制方式不同,针对具体之应用进行讨论看来更切合实际一点。
以上!