现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
twt97
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2021-01-21
查看twt97的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-18 16:14
引用
引用第6楼434319840于2012-07-26 10:17发表的  :
装超声波位移传感器,检测液位高度。2个同时失效的概率不大,而且安全性高的场合,必须要有冗余,有些检测模拟量的场合,用2个传感器采集同一数据,然后比较,数据相差过大就是有异常.

同意6楼做法,这是最好的,7楼想法是不错,但也了不保险