现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
分享
乌龟船长
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1283 个
工控威望:
7633 点
下载积分:
1313 分
在线时间: 2660(小时)
注册时间:
2007-03-21
最后登录:
2025-01-10
查看乌龟船长的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-06 13:44
全看
|
小
中
大
图片:
我们这行的升降机到位停止和你的几乎一样,向上有2个开关,一个上限位(用常开点),这个是正常停止用;一个是上越位(用常闭点),这个是异常停止用。用到你这里的话,假设上限位开关失效,水泵没能停下来,最后触发了上限越位,此时停止进水,发出报警信号。你就可以去检测为啥到上限位没停止进水,是开关坏了还是线路怎么的。。上限越位用常闭点就是为了防止自身不动作,或者线路坏掉,程序里面这样搞:只要上限越位有信号就报警停线。