  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-26 09:16
现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-26 09:43
是啊,怎么才能得到液位传感器失效?有带失效反馈信号的液位传感器吗?
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-26 09:53
其实靠时间来判定有没有失效也是不可靠的,因为有时候在注水的同时我们也在向外放水,呵呵
还有别的办法吗?
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-26 10:48
十分感谢大家的建议,7楼的前辈提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-01 14:48
看来大家基本赞成7楼前辈的方法,这是一个开拓思路的小程序,现实中好像一般遇不到这种问题噢!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-03 08:09
帖子要沉了,再顶一下吧,大侠们还有什么好的想法啊?
七楼前辈的方法不错,顶!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-03 10:17
顶七楼!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-03 15:12
再顶!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-06 08:54
这个问题好解决,每次液面没有达到液位计时,先打开小注水管,检验液位计,只要液位计动作,就关闭小注水管,打开大的注水管;如果液位计不动作就同时复位大小注水管!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-06 09:41
对啊,实践起来一般是加两个传感器!简单可行,也贵不了多少钱!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-07 14:51
噢,现实中还是安全第一,普遍采用两个传感器啊,顶!
lic23
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2018-12-31
查看lic23的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-08 09:25
顶七楼!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go