控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2025-01-05
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-26 10:38
图片:
在高液位传感器处建一小容室,下部留小进出口,使正常水位上升时水能进入,降低时能流出。
加一根检测进水管,此管流量应大于小出口的流量,使水能很快淹没传感器发信。
要进水前先进检测进水管,检测到传感器信号说明正常,断开检测进水管,再正常进水。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2025-01-05
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-06 10:53
两个传感器,简单可行,不需机械配合,电气自己就解决了。但不同的逻辑关系,带来不同的问题。

1: 两个传感器是 “或”的关系,任意一个发讯都认为水位到,只要有一个好,就能正常工作。
    带来的问题是,如果不去检查,不知道一个已坏,那么等同于单个传感器,终有一天另一个也坏,结果“水满为患!”

2:  两个传感器是 “与”的关系,两个都发讯才认为水位到,那么任意一个坏都会造成“水满为患!”

两种方法好像第一种好些,但也是建立在经常人工检查的基础上,单个工作只是临时救急,及时更换才能保障安全。
如果不经常人工检查,那么两个和一个的效果是一样的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(tonyyun) 好贴!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2561(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2025-01-05
    查看znz43的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-06 12:24
    也有人认为,在高水位传感器的上方再加一个传感器,作为高水位传感器失效后水位超过的报警,那么正常时这传感器从不发讯,如果不去检查,即使坏了也不会知道,也等同于一个传感器。
    所以无论装一个还是两个,都必须人工去检查,否则就失去意义。
    [ 此帖被znz43在2012-08-06 13:11重新编辑 ]
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。