楼主  发表于: 2012-07-25 22:44
程序没有问题~~~~~~~ 线也没有接错 ~~ 设置完毕后都有复位~上电后出现如下情况 ~~~485-BD两个指示灯高速闪烁~~~个人感觉有通信上~~给启动运转信号时  ~~电机没有运转~~我就把水晶头从变频器上拔了出来~~再把变频器的操作面板(PA02)安装到变频器~~奇怪的是电机运转了  ~~面板上我没有任何操作~~ ~~我想是变频器接收到了PLC中的数据~~想不明白为什么要把操作面板安装上去才运转呢~~后正传 反转  停止  我都试了  一样的情况~~~请大家帮我分析一下是什么原因~~~谢谢了 ~~
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-29 00:21
电机没有运转~~我就把水晶头从变频器上拔了出来~~再把变频器的操作面板(PA02)安装到变频器~~奇怪的是电机运转了  ~~面板上我没有任何操作

描述有问题   1,你说485的灯亮,闪烁,你如何给启动信号的?是PLC仿真强制还是外部多功能端子?
             2,水晶头拔出来,装上面板,参数PR79为几?1或0?还是2以上?
             3,正转,停止,反转一样现象是什么意识?你可以面板操作正反转吗?
我来分析一下,变频器会自动运转在你的水晶头拔了的情况下不可能是PLC程序问题,没有触碰面板就运转,可能是变频器的PLC运行参数被误设定。
    最后想问一句,变频器通讯出来水晶接头可是没有其他任何线哦。你有节其他线吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 好贴!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-29 20:56
    PR79是1   内容是PU模式固定  正确
    启动信号是PLC  X上给的?  那你的程序里面有没有回传信息?回传数据信息帧有没有接收地址?回传内容有没有占用寄存器?
    设定错误  程序也不完美。正常的程序是不需要任何线的,就一烂水晶头 ,传程序吧 我帮你看看。
    设定了这些了吗?   Pr117  118  119  120  121  122   123  124  549  传程序吧 我帮你看看
    虽然我也不咋地  说实话 我也是一laji,就是喜欢装下B     
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 精辟,好!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-30 00:22
    夜深了 我只能把注解不上去了,程序没什么问题呀  只是我想知道你是如何给启动脉冲的?
    附件: 0000.zip (12 K) 下载次数:22
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-30 22:09
    变频PR549是通讯协议选择,0是三菱通讯协议  1是modbus协议  你不选好如何通讯?还有 我刚才看了一下程序  因为昨天设备图纸做到很晚  没时间来论坛,没有怎么细看你的程序,你的启动  停止  正反转程序都是共用D10-D15  怎么只有这些信息?
    我还是传一个我自己编的程序给你吧。也是我刚学习时候的程序。三菱2NPLC与E500变频器通讯,控制它的正转 反转 停止。
    三菱E500与2NPLC使用三菱协议通讯.zip (13 K) 下载次数:49
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 好人!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-31 23:55
    我的程序里面只有正转25.5赫兹运行  停止 反转的没有写  其实与正转的是一样的 吧后面的寄存器改一下  前面的功能码改一下就OK。自己慢慢研究