楼主  发表于: 2012-07-25 22:44
程序没有问题~~~~~~~ 线也没有接错 ~~ 设置完毕后都有复位~上电后出现如下情况 ~~~485-BD两个指示灯高速闪烁~~~个人感觉有通信上~~给启动运转信号时  ~~电机没有运转~~我就把水晶头从变频器上拔了出来~~再把变频器的操作面板(PA02)安装到变频器~~奇怪的是电机运转了  ~~面板上我没有任何操作~~ ~~我想是变频器接收到了PLC中的数据~~想不明白为什么要把操作面板安装上去才运转呢~~后正传 反转  停止  我都试了  一样的情况~~~请大家帮我分析一下是什么原因~~~谢谢了 ~~
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-08-02
查看z00436的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-31 20:20
设置pr79=6.ok
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-08-02
查看z00436的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-31 21:01
朋友多看手册,想想在发问,天下没有免费的午餐。搞这个东西花了我半个多月的时间。明天在厂里的电脑把参数读出来告诉你。我做过plc与一台fr-e500还有一台fr-e700参数可读可写,完全在电脑上操作控制。
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-08-02
查看z00436的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-01 21:42
给你发一个吧!触摸屏软件gtwork3 。plcfx1n变频器fr-d700一台fr-e700一台。正转反转停止。触摸屏监控电压,频率,电流,手动频率上升,下降。直接设置也可以。pr79=6  pr117=2    pr338=0  pr339=0   pr340=10  pr550=9999  pr551=9999  pr549=1   Pr118=96  pr119=0   pr120=2  pr121=1     pr122=9999  pr123=9999   pr124=1  其余参数为初始值.
附件: PLC通讯控制两台电机触摸屏程序.rar (64 K) 下载次数:36
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 世上还是好人多!
    z00436
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 109(小时)
    注册时间: 2009-11-25
    最后登录: 2024-08-02
    查看z00436的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-01 21:48
    MODBUS-rtu协议。原创,不是在网上找的。D8120  ;0C87