S7-200的定时中断0,1与定时器中断T32 T96有什么区别吗?
请群里兄弟指教。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-25 17:52
全看
|
小
中
大
定时中断是按照设定的时间每XX毫秒执行中断程序一次,循环性的执行;
定时器中断是定时器CT=PT时执行中断程序一次,定时器计时到设定值才会执行。