lx314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 159 点
下载积分: 611 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2009-08-08
最后登录: 2022-11-30
查看lx314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-25 13:22
大家好,本人有一问题困扰了很久,特来救助,望大家踊跃指正
我有一个项目是控制两条平行生产线砂箱循环的,砂箱从左边向右推,推到右边转运小车,两小车都向后行,再由右向左推,最后两小车回到起点位置
。其中I0.0是个三位的旋钮开关,分别是手动、中位、自动(I0.0),手动时是继电器电路。在程序设计时有一条:
本来时等自动切换到手动时清中间位的,不知怎么搞的,有时在要从右向左推时,I0.0莫名奇怪的断开了一下,将中间位清零了,有时又是正常的。问题是I0.0是旋钮开关啊,怎么会断开的呢?请大家知道的说下,谢谢
lx314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 159 点
下载积分: 611 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2009-08-08
最后登录: 2022-11-30
查看lx314的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-27 07:45
谢谢h82763800,就目前的情况来看我应该是I0.0断了一次,首先我的程序没有使用MB0和MD0的;其次我在程序内尝试过做I0.0常开的置位,即但i0.0断开的时候,置了一个中间位M10.0的位,再监测的时候能看到M10.0变为1了,而起我多次观察发现,程序有做右伸出,不过是一闪就断掉了
lx314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 159 点
下载积分: 611 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2009-08-08
最后登录: 2022-11-30
查看lx314的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-27 07:51
生产线右推出中断[flash=314,256,0]http://www.56.com/u83/v_NzA0MzAzNDQ.html,复制下就能看,我好像不能直接发视频