小耍哈的哦
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小耍哈的哦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-24 23:17
我们的立体车库有一台库的升降电机被烧了后换了一个修好的上去用了4天就被烧了,然后又换了一个上去只用了一天就被烧了。3次电机绕组烧的都是同一相的。电机线路,控制回路全是好的,热继也没有跳,电机也是以前的升降电机修好的。能查的全部都查了就是不知道原因。求各位帮忙分析一下。
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2025-04-17
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 18:49
只一相出问题,说明你的电机是三角形的,与过载无关,断相了