FX2N-1PG定位模块控制步进电机,怎么样在原点回归完成时,将用于计录步进电机位置的D10清零?也就是说怎么样将定位模块的[BFM#26,#27的值清零
kid123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1445 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-07-22
最后登录: 2013-04-24
查看kid123321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-24 11:50
直接m8029 接rst D10  这样试试