请教在这个梯形图中如果不用上升沿 实际应用中有什么区别吗?新手真心求教
上一主题
下一主题
qwe1220qwe
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
119 点
下载积分:
591 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2012-07-23
最后登录:
2012-10-13
查看qwe1220qwe的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-23 21:10
全看
|
小
中
大
图片:
请教在这个梯形图中如果不用上升沿 实际应用中有什么区别吗?新手真心求教
学习中!
分享
dianbi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
159 点
下载积分:
635 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2011-02-23
最后登录:
2020-07-15
查看dianbi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-05 01:09
全看
|
小
中
大
2楼说的是狗屁,11楼部分是对的。
我给你分析一下:
不加P,按下I1.2,当Q没接通时,则SET,然后常闭点断开,常开点吸合。下面一行接通,上面一行断开。下面一行接通,立马RESET.
程序自上而下扫描,一个周期内,先SET,后RESET,一个扫描周期过后,输出到映像区,也就是RESET.也就是Q点断开。程序不断在扫描,一直输出0,,Q点永远不会接通!程序结果不会乱,永远是输出0.不可能一会是0一会是1,不可能不知道结果是什么。只要程序编译成功,结果只有一个。都是可以分析出来的。