楼主  发表于: 2012-07-23 20:14
请问FX1N -40MR01  PLC的输出电压能不能不同,比如COM0与Y0的电压;AC220V,COM1到COM4,;DC24V,COM5AC380V
hahahaha
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2018-01-01
查看hahahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-24 19:10
可以的,但COM口电源跟Y输出要同一组。