楼主  发表于: 2012-07-23 20:12
我用的是  750W的电机,原来看错了、装了一个1500w的驱动器。  后来将其换回750w的驱动器,结果就插上电就显示AL011报警 接线肯定没错的了。 想问问  这样会不会是把电机编码器烧坏了呀
占斌
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 791 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2010-05-12
最后登录: 2024-07-23
查看占斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-24 11:11
出现al011是急停或左右限位没有设置成b接点吧!!