lhwo9958
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 169 点
下载积分: 504 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2011-10-22
最后登录: 2024-06-02
查看lhwo9958的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-23 19:09
哎,最近小弟一个人在轴承单位做维修啊。遇到的问题还真多。
在这求助各位师傅们。。。

问题一: 关于磨头电机。 300HZ 6000R/MIN  怎么去判别他的好坏。
           我现在遇到的问题是磨头电机进水,然后我烘干后。还是出现变频驱动 OC 报警。
           还有一个磨头,变频驱动上出现  OCD  报警 。我们一般说的电子磨头。 由无锡南元厂生产的。
问题二:三菱PLC 存储时间多久。一台PLC 半个多月没动他。今天一开机。里面的参数都改变了。郁闷的咧。。。不是说永久存储的么。。
问题三:24伏灯用在36伏电源上。。交流的都是 怎么的方法最好。


  各位大师。给与答复啊。小弟在这等待啊。
  做维修还真不容易,懂得东西还真的要很多。。。
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-23 19:20
电机好坏,OC你查看相应变频器说明是什么报警?是不是没有烘干透?
PLC的电池估计电压不足了。通电状态下换个吧
灯。。。。。你还是换36V的灯吧。两个24的串着用,不够亮,直接用会烧。