楼主  发表于: 2012-07-23 15:57
现在有一个项目,要一台主机当主站,50台从机当从站,最长的从站离主机大概200米。想用CC-LINK的方式来通讯,不知道行不行。
主站考虑用Q系列的PLC,从站考虑用FX系列的PLC。
请教一下各位,看看有没有办法实现,要选择什么PLC的型号。
谢谢!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-01 10:03
废话说完,结论:一个主站只能挂26个本地站