楼主  发表于: 2012-07-23 15:57
现在有一个项目,要一台主机当主站,50台从机当从站,最长的从站离主机大概200米。想用CC-LINK的方式来通讯,不知道行不行。
主站考虑用Q系列的PLC,从站考虑用FX系列的PLC。
请教一下各位,看看有没有办法实现,要选择什么PLC的型号。
谢谢!
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-28
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-23 17:17
CPU Q02H-----------基板Q308B----------电源Q16PA2-------------CCLINK主站QJ61BT11N,----------------FX的选2N吧,,,有问题在提
楼主留言:
谢谢
FX2N的要用哪种CCLINK模块

FX2N的PLC是算远程设备站还是本地站?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(fjqz00) 感谢!
    乌龟船长
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1282 个
    工控威望: 7632 点
    下载积分: 1316 分
    在线时间: 2659(小时)
    注册时间: 2007-03-21
    最后登录: 2024-12-28
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-23 18:28
    图片:
    如图FX2N-16CCL-M 或者32CCL CC-Link
    楼主留言:
    感谢!

    不过智能设备站是不是只能连接42台,也就是说只能42台从机了
    本帖最近评分记录: