楼主  发表于: 2012-07-23 15:57
现在有一个项目,要一台主机当主站,50台从机当从站,最长的从站离主机大概200米。想用CC-LINK的方式来通讯,不知道行不行。
主站考虑用Q系列的PLC,从站考虑用FX系列的PLC。
请教一下各位,看看有没有办法实现,要选择什么PLC的型号。
谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-23 18:33
选择FX2N-16CCL或者FX2N-32CCL,设置为远程设备站。