zhanggobo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-10-02
最后登录: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-23 13:05
什么是伺服电机的定位完成指令?是不是伺服电机每次执行完所接收到的脉冲该输出点就接通?好比PLC里的M8029?
19821017xw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1148 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-07-28
最后登录: 2014-06-19
查看19821017xw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-28 23:39
理解的没错,假设PLC发出10000个脉冲,那么发送完成后PLC会返回一个信号,即M8029(PLC内部信号)  
但是此时伺服并不一定完成了10000个脉冲所对应的当量,当伺服完成10000脉冲所对应当量后,会返回一个信号告诉PLC(plc外部信号,由伺服驱动器提供)