我公司想做脱水机构,是用变频器控制的。可是问题是马达在高速位停止时,怎么样要在最短的时间里停止,而且是有定位信号点的,到点停。我们转的频率只有7到8HZ的,马达是1440转的。这样的话还要制动电阻吗
[ 此帖被firephoenix在2012-07-21 14:43重新编辑 ]
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-21 08:32
变频制动很难达到脱水机的转速惯性都很大一定要加机械制动最好有时间继电器在定位信号来之前转为低速运行要不然机械冲击太大