firephoenix
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 136 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2019-07-03
查看firephoenix的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-20 23:12
我公司想做脱水机构,是用变频器控制的。可是问题是马达在高速位停止时,怎么样要在最短的时间里停止,而且是有定位信号点的,到点停。我们转的频率只有7到8HZ的,马达是1440转的。这样的话还要制动电阻吗
[ 此帖被firephoenix在2012-07-21 14:43重新编辑 ]
飞翔天下
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2780 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-05-24
最后登录: 2023-06-30
查看飞翔天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-21 07:33
制动电阻肯定要加的。