P0    P1输出的是PNP还是NPN,我看啦下内部电路图,T1接的是5V+, 可以接DC24V+吗
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2025-03-04
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 20:22
这个我做过项目,
如果用PTO当然要用24V-5V转换,加2。2K的电阻。
位置模块就不必了。
接4线最好。