P0 P1输出的是PNP还是NPN,我看啦下内部电路图,T1接的是5V+, 可以接DC24V+吗
分享
wuji001
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
225 个
工控威望:
394 点
下载积分:
501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2009-12-18
最后登录:
2023-06-06
查看wuji001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-21 14:18
全看
|
小
中
大
T1可以接24V P0 P1是NPN输出 这个看你用来带什么牌子的伺服了 不过一般你要是T1接24V的话 P0 P0 要接2.2K左右的电阻 你用 查分驱动输出的那个多好呢 就是P0+ -和P1+-