692326512
每天进步一小步
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 2237 点
下载积分: 1735 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2011-07-06
最后登录: 2019-11-03
查看692326512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-20 17:31
是不是三菱的PLC都是NPN输入 也就是-24输入,能不能PNP输入。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 986 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 18338 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-08-24
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-21 08:16
楼主看看手册吧。FX0S  FX1S FX1N FX2N的INPUT都有自带的电源,不能接入DC24电源。FX3G FX3U可以通过INPUT的跳接来改变NPN,PNP的输入规格。手册上有详细的说明、、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。