气缸上的磁性开关接到AC220V中间继电器线圈,请问要加电阻吗?如果要加得加多大电阻? 谢谢!
磁性开关型号:CS1-U DC/AC 5-240V 100mA 10w 中间继电器型号:MY4J 220/240VAC
[ 此帖被q605668560在2012-07-25 09:05重新编辑 ]
分享
zhanggobo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
157 个
工控威望:
298 点
下载积分:
746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2009-10-02
最后登录:
2024-11-20
查看zhanggobo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-20 13:13
全看
|
小
中
大
大哥?你那磁性开关是220V的?为什么 不用24V在继电器?
楼主留言:
因为动作简单,就直接用AC220V中间继电器,就省去了开关电源!