witwhict
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看witwhict的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-20 10:34
我公司的川仪的2线制压力变送器,4-20mA信号到西门子模块 331-7KF02-0AB0,在组态画面经常出现压力突然下降到零,下降后马上恢复正常。并且速度相当快,人眼有时候基本上看不到。只能通过压力变化曲线看到这个点突然为零。   基本上每几分钟到十几分钟跳动一次不等。     这个压力信号非常重要,跳到零后经常导致连锁停车。模块也更换了3、4块,每次换后1个多月后又出现同样的现象,仪表到PLC的屏蔽电缆也重新换过,仪表未接地,PLC机柜这段屏蔽线可靠接地。到底是什么原因?模块问题?压力变送器问题?求高手解答
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-20 15:36
这个问题与我有一次经历雷同,记得我是设备厂家选型的电压型模拟量0-10V输入,在触摸屏上面显示位置数值经常无故变化(实际位置不产生变化),更换屏蔽线、加金属软管、软件滤波等方法始终没有解决问题。后来没有办法的情况下在输入端加了一个22UF/50V电解电容,结果干扰是小了很多。于是我将电解电容换为2.2UF/50V一试,唉,还真解决了这个问题。
此,我在选择模拟量输入、输出模块时会更加注意尽量不使用电压型。而选择电流或者数字型。