witwhict
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看witwhict的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-20 10:34
我公司的川仪的2线制压力变送器,4-20mA信号到西门子模块 331-7KF02-0AB0,在组态画面经常出现压力突然下降到零,下降后马上恢复正常。并且速度相当快,人眼有时候基本上看不到。只能通过压力变化曲线看到这个点突然为零。   基本上每几分钟到十几分钟跳动一次不等。     这个压力信号非常重要,跳到零后经常导致连锁停车。模块也更换了3、4块,每次换后1个多月后又出现同样的现象,仪表到PLC的屏蔽电缆也重新换过,仪表未接地,PLC机柜这段屏蔽线可靠接地。到底是什么原因?模块问题?压力变送器问题?求高手解答
weilller
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 250 点
下载积分: 466 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2008-03-28
最后登录: 2024-09-21
查看weilller的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-15 10:32
电气干扰的问题,尽量不用电压型