         我用松下PLC控制松下A5伺服.原点开关我用伺服的Z脉冲.开始至今借给输入,当回原点碰到接近开关以后Z脉冲丢失的问题.
        然后我通过将Z脉冲接入高速计数器.还是偶尔会有丢失的现象发生.不知道大家有没有什么好的办法.
                                     谢谢
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-11-28
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 18:08
你先试试调节近点开关的位置,估计是刚到近点就有 Z相脉冲输出了。调节近点开关位置是要注意,距离不能大于丝杆的导程,以现在原点位置为基准!