小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2019-12-10
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 15:22
传输程序时候;快完成时(80%左右),会跳出一个窗口; 上面显示【由于PLC中存在错误,无法改变PLC模式】 错误代码45,,,发生运算错误。
以上查看相关资料,按上面解决了,但重新关机在开机时候,PLC还是会报警,监视时和上面一样情况。
       请教各位同志,给点建议,实在是郁闷,,,,。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 767 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-12-17
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 16:46
这个很是简单,首先看看你参数中是否有浮点数运算,如果有请把相应的寄存器都赋值,浮点数运算不能有0的存在,还有就是你的其他寄存器已经超出范围。
QQ:569456723